Publicado por Juan David Galaz Caceres el 30 de enero de 2023 a las 11:14Estimado Leonardo, por favor la siguiente consulta:
En mi registro interno de preguntas realizadas durante el curso, tengo registrada esta consulta, pero no encontré en la plataforma esta pregunta.
Para las líneas de vapor es factible aplicar el uso de Hot Tap y en el caso que no, los motivos técnicos?
Saludos,
Juan David Galaz C.
Leonardo Circolone respondió hace 1 año, 7 meses 2 Miembros · 3 Respuestas -
3 Respuestas
-
711TutorIniciado
Si podes realizar una operación de estas, el limitante será la temperatura del vapor, quien dañara los sellos del equipo y las copas para la obturación.
Algunos fabricantes poseen en sus catálogos equipos de obturación aptos para altas temperatura, en donde el sellado de la tubería ya no es por medio de un elastómero si no que por un material metálico que se expande dentro de la tubería.
Saludos
-
426GraduadoIniciado
-
-
711TutorIniciado
De nada Juan.
Saludos