  • Publicado por jjcarranza el 14 de octubre de 2021 a las 06:01

    Hola Luis,

    Buen día.

    En el documento del Tema 5. Disposición General de Tuberías. Directrices Generales. En su párrafo de la página número 4 se describe lo siguiente:

    “Disposición en planta

    Por el contrario, el plan “B” ha sido realizado teniendo en cuenta las necesidades al completo. Las líneas que conectan los depósitos D y E están fuera del rack y presentan giros planos en horizontal.”

    Tengo la siguiente consulta:

    1. ¿Las líneas que conectan los depósitos D y E en que zona deben localizarse para estar dentro del rack de acuerdo con la imagen mostrada en el plan “B”?

    Saludos!

    Formación Industrial respondió hace 1 año, 10 meses 1 Miembro · 1 Respuesta
  • 1 Respuesta
  • Formación Industrial

    Administrador
    14 de octubre de 2021 a las 15:44

    Hola Juan José!

    Si quisieras colocarlas dentro del rack, tendrías que optar por una disposición como la A, pero no es aconsejable.

    Realmente no quiere decir que estén “fuera” si no en la parte exterior del rack, lo que permite ahorrarnos un codo para “saltar” por encima de las tuberías que están entre estas líneas y los equipos.

    ¿Por qué querrías colocarlas en la parte interna? Si fuese por exigencias del cliente no te quedaría mas remedio que optar por una disposición tipo A

    Espero haberte ayudado, Saludos!