-
Cálculo de resorte. Carga en Caliente vs carga en frío.
Entendí por carga en caliente, la carga que ha de soportar el resorte cuando el sistema entra en operación balanceando las cargas con el resto de los soportes y la boquilla del equipo adyacente (en caso de que lo haya). El equipo siempre debe cargar parte de la carga.
por carga en frío, entendí que el resorte es el que balancea la carga con la tubería fuera de servicio a temperatura ambiente (y no recuerdo si se menciona que es con o sin fluido). El resorte viene haciendo el trabajo de un soporte convencional, hasta que entra en operación y en el caso de un hanger, su carga soportada disminuye ya que al resorte estar menos comprimido es menor su fuerza de reacción. Transmitiendo así el resto de la carga a los soportes y conexiones adyacentes. Pero por otro lado. Pudiese un resorte con una constante de resorte elevada, generar en el caso de las conexiones a equipos una fuerza de tracción? pudiendo en operación incluso disminuir aún más la carga sobre el equipo a proteger o en el peor de los casos añadiendo fuerzas de tracción al mismo.
Se pudiese decir que en general la carga en caliente compromete más al resorte y menos al equipo adyacente.
Ahora el tema de la variación de carga y por ende la constante de resorte. Me consigo en un libro de piping donde se indica lo siguiente.
***Industry standards [5] limit the load variation to no more than 25%. This means that, regardless of
the pipe movement, the spring will carry no more than 125% and no less than 75% of the properly bal
anced portion of load. The unbalanced load will be shifted to the neighboring supports or equipment.
In actual applications, a smaller design load variation may be specified for critical piping systems,
such as the ones operating at creep range or connected to rotating equipment.***En resumen dice que la variación de carga es limitada por tema de estándares supongo que esto es por temas de experiencia e historiales de operación, pero es eso nada más. También indican que hay variaciones de carga menor ( como lo muestra en el texto de abajo), y van en función de la experiencia y/o las especificaciones del proyecto de construcción. Qué nos recomiendan hacer?
***3. Selecting allowable load variation
The maximum allowable load variation is 0.25 (25%). Within this maximum variation, other limitations may be used depending on experiences and project specification [6]. A load variation of 0.15
(15%) is generally recommended for hot piping operating at creep range, and a load variation as low
as 0.06 (6%) may be specified for piping connected to sensitive equipment.***
El debate ‘Cálculo de resorte. Carga en Caliente vs carga en frío.’ está cerrado a nuevas respuestas.
