  • Publicado por iiglesias el 23 de agosto de 2020 a las 00:42

    Hola Luis,

    En el tema 5, hablando de la “SEPARACIONES PARA EXPANSIÓN TÉRMICA”, dice que

    Debe preverse la separación suficiente, entre tuberías adyacentes y entre una tubería y obstrucciones estructurales adyacentes, para tomar en cuenta la libre expansión térmica de la tubería. Las separaciones requeridas deben basarse en las máximas expansiones térmicas diferenciales aun bajo condiciones anormales.

    ¿Dónde podemos ver esas “máximas expansiones térmicas diferenciales?.

    Saludos-

    Formación Industrial respondió hace 1 año, 10 meses 1 Miembro · 1 Respuesta
  • 1 Respuesta
  • Formación Industrial

    Administrador
    8 de septiembre de 2020 a las 10:24

    Hola Iñaki,

    Para averiguar estas distancias es necesario realizar un precálculo de estrés muy sencillo, ya que es necesario considerar cuantos se desplazará la tubería en función de nuestro material y la temperatura a la que se verá sometido,

    En el tema 9, página 3-4 analizaremos esta fórmula: Lf = L0*(1+(alfa)(incrementoT)) y os damos valores del coeficiente de expansión (alfa) que podéis encontrar en las Normas de diseño.

    Por ejemplo, una instalación de acero al carbono con una longitud de 50m y un incremento de 50º experimentará una expansión de 28 mm tal como puede verse en la tabla de la página 4 del tema 9. Por tanto, con este valor nosotros como diseñadores debemos dejar esta distancia libre para absorber dicho desplazamiento

    Espero haberte ayudado Iñaki,

    Saludos y muchas gracias por utilizar el foro,