    Hola @Civilcad !

    La pérdida de carga en válvulas de compuerta no es un factor determinante. Son válvulas que están diseñadas para trabajar en ON – OFF, siempre deben estar completamente abiertas (donde por su construcción no hay pérdida de carga) o cerradas, donde la pérdida de carga es total.

    Si ves a alguien que la queire usar para regular, ínstale a no hacerlo. No es la solución correcta para ello, globo sería lo adecuado. O bola de macho con perforación triangular.

  • Marco Antonio Garcia Manrrique

    Miembro
    5 de noviembre de 2025 a las 15:44
    1865
    Graduado
    Intermedio

    Claro por eso importancia de seleccionar válvulas según función específica. En proyectos de almacenamiento, también he visto que el uso incorrecto de válvulas de compuerta puede generar desgaste prematuro y turbulencia innecesaria. Este tipo de aclaraciones refuerzan la necesidad de aplicar normas como API y NFPA según cada caso. Muchas gracias @luis-ramos por tu respuesta!!!