Prueba hidrostática accesorios y envolvente
Publicado por Juan David Galaz Caceres el 21 de enero de 2023 a las 13:21Buenos días Leonardo,
Por favor la siguiente consulta:
En relación a la prueba hidrostática que debiéramos considerar para la soldadura de los accesorios, la cual me imagino debo hacerla desde la válvula hasta la cañería principal. Por otro lado, en el caso que la instalación considera envolvente, también debo ejecutar prueba y considerar una perforación en la envolvente? (similar a pruebas que se ejecutan en ponchos de refuerzo).
Se despide,
Juan David Galaz C.
Juan David Galaz Caceres respondió hace 1 año, 9 meses 2 Miembros · 2 Respuestas -
2 Respuestas
-
721TutorMaster
Si, la prueba la puedes realizar desde la válvula o inclusive incluir el equipo de perforación y probar todo junto.
Respecto a tu otra consulta, para un fitting envolvente, la prueba de presión sería igual que la prueba a realizar en cualquier instalación o cómo si probarías un accesorio tipo niple y poncho, pero por su puesto, aquí no perforarías la envuelta para verificar pérdidas, ya que el mismo fitting una vez perforado se convierte en un recipiente a presión.
Saludos
-