Etiquetado: @luis-ramos, @luis.ramos
-
Reducción excéntrica en succión de bombas.
Publicado por Luis Cáceres Riquelme el 27 de marzo de 2026 a las 18:14Estimado @luis-ramos ,
Al final de la página 48 del PDF de disposición general de tuberías se indica en la segunda parte del párrafo “Donde la línea de aspiración venga desde arriba, la reducción excéntrica debe colocarse con la cara plana hacia abajo.”, favor si es posible profundizar la justificación, para esto, ya que hasta ahora siempre he escuchado y practicado que sagradamente las reducciones excéntricas deben ir con la cara plana hacia arriba, excepto en los manejos de pulpa y otros casos especiales en que la corrosión o acumulación de sólidos pueda ser más mandatoria que la liberación de aire.
Luis Cáceres Riquelme respondió hace 3 semanas 2 Miembros · 2 Respuestas -
2 Respuestas
-
14519
Tutor
Piping
Hola Luis,
Es uno de los errores más comunes en obra. En parte se debe al desconocimiento de la hidráulica que está detrás de cualquier sistema.
Cuando la fuente viene de arriba, al colocar la cara plana abajo, la parte superior de la reducción queda inclinada, formando una rampa descendente hacia la boquilla de la bomba. Si ingresa o se forma alguna burbuja de aire en ese tramo, esa rampa superior obliga al aire a viajar hacia atrás y hacia arriba, encauzándolo de forma natural hacia la tubería vertical para que retorne a la fuente (el tanque o depósito).
Si usaras la configuración tradicional de cara plana hacia arriba (FOT) viniendo desde una elevación mayor, crearías un “techo” completamente horizontal justo antes de la succión. En ese plano horizontal, las burbujas de aire pueden estancarse y, por la propia velocidad del fluido, ser arrastradas al interior del impulsor, provocando cavitación.
Por eso la configuración cambia en función de la dirección de entrada de la fuente.
-
567
Alumno
Iniciado
Excelente explicación, muchas gracias
Inicia sesión para participar en este debate.