Home › Foros › Piping Industrial › Disposición General de Tuberías. Directrices Generales › TUBERIAS CON PROTECCION CATODICA
-
TUBERIAS CON PROTECCION CATODICA
Publicado por Giancarlo Menacho Menacho el 7 de marzo de 2023 a las 00:05Buenas tardes Luis:
Respecto a las Tuberias enterradas con proteccion catodica estuve revisando en la ASME B31.1 pero necesito mayor informacion para conocer en que casos se debe aplicar y en que situaciones NO utilizar. Favor indicar normas o alguna informacion tecnica para revisar.
Saludos.
Vayron Mac-lean Fuentealba respondió hace 1 año, 2 meses 5 Miembros · 5 Respuestas -
5 Respuestas
-
13107
Tutor
Master
Buenos días @Gian ,
Diría que la más popular es la Norma ISO 15589-1: Esta norma es desarrollada por la International Organization for Standardization (ISO) y establece los requisitos para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección catódica para tuberías enterradas o sumergidas. (2015 es la versión actual)
Aprovecho para comentarte que este semestre estará disponible un curso completo de protección catódica, seguramente sea de tu interés ya que será de los más completo de la industria 😉
Saludos!
-
542
Alumno
Iniciado
Hola no me queda del todo claro el tema de proteccion catodica cuando y como se debe utilizar algun apunte para poder interiirizarme un poco mas en este tema?
Gracias slds
fvl
-
13107
Tutor
Master
¡Hola @Fabian !
El curso finalmente se estrenó y es uno de los más completos y atractivos visualmente que tenemos 😁
Te paso enlace a la ficha y portal de matrícula:
Saludos!
formacion-industrial.com
Diseño de Sistemas de Protección Catódica frente a Corrosión en Plantas Industriales – Formación Industrial
-
-
820
Graduado
Iniciado
Buenas noches
A mi entender y por lo que he estado averiguando , la protección catódica puede ser por corriente impresa o por ánodo de sacrificio.
El ánodo de sacrificio (al ser natural), se recomienda en tuberías de diámetro pequeño y recorridos cortos.
Protección por corriente impresa , utiliza un rectificador . Se recomienda para diámetros mayores y tuberías de grandes longitudes (pipelines).
Saludos
-
3147
Alumno
Master
Depende de si existe una corriente en el piso o si el material de la cañería puede quedar cargado y que empiece la corrosión galvánica (por el potencial eléctrico), para prevenir esto, primero, se hacen mediciones para saber cuanto potencial es y luego se añaden protecciones catódicas, que en el fondo son un material que esta al sacrificio y va a proteger a la cañería, ya que este material de sacrificio es el que se utiliza para que se corroa y así se protege la cañería, cuando este material se gasta o acaba su vida útil, empieza la corrosión acelerada, aquí es importante la mantención.
Saludos