-
7623
Tutor
I&C
Los transmisores que llevan esa resistencia integrada llevan bornas de test para conectar el polímetro o el comunicador HART con una pinzas. Cuando lazo 4-20mA se puede abrir, todas las compañías tienen regulados permisos de trabajo que en su realización se evalúa previamente lo que ocurre si se abre el circuito de corriente. Si es un transmisor que va a un controlador PID se suele poner en manual para que se pueda manipular o abrir la señal sin afectar al proceso.
Todas estas operaciones de manipulación de instrumentos que están operativos están regulados por procedimientos internos de cada empresa.
En la apertura del permiso de trabajo se revisa a parte de las condiciones de seguridad si afecta a la operativa del lazo de control, y se toman las acciones oportunas para poder realizar el trabajo.
En caso de que no fuese posible por ser un transmisor crítico se dejaría para un momento en el que la instalación estuviese parada.
