Home › Foros › Piping Industrial › Soportación Avanzada de Sistemas de Tuberías › Ejercicio tuberia suspendida › Responder a: Ejercicio tuberia suspendida
-
8
Alumno
Iniciado
Buenos días:
Entonces por lo que me indicas, tal y como esta configurado el soporte con los gaps, al modificar la rigidez axial de un valor X a Rigid, el programa no interpreta correctamente el soporte ya que no debería bajar nada. Hasta aquí claro
Entonces para modelar un soporte de este tipo tal y como planteamos en el ejercicio de dos tirantes a unos 45º de la vertical cada uno y solidarios a la tubería mediante una orejeta soldada a la tubería, en el que la rigidez axial sea Rigid, tendríamos que colocar ambos Inclined con gaps con 0, de esa manera tendríamos el soporte que se pretende hacer en el ejercicio con desplazamiento vertical 0.
Ok he hecho la prueba y efectivamente el resultado del desplazamiento vertical es 0. Ahora mi pregunta es, si esta configuración (de inclined con gaps 0 en ambos lados y con Rigid) se corresponde con el soporte que aparece en el ejercicio de los tirantes solo en su posición superior, o habría que colocar tirantes tanto en la parte superior como inferior??
Gracias.
Un saludo.