  • Óscar

    Miembro
    9 de marzo de 2025 a las 19:49
    3488
    Graduado
    Master

    Buenas Bryan. @bryanporras

    En la mayoría de los estándares de dibujo técnico e isométricos de tuberías, no existe un símbolo específico para representar el aterramiento de un spool mediante una pletina soldada.

    ¿Cómo se representa en un isométrico?

    1. Notas de ingeniería: Se indica mediante una nota cerca del punto de conexión a tierra. Ejemplo:

    · Soldar pletina de 50×5 mm y conectar a tierra según especificación XX.

    · Earthing connection as per standard [Norma Aplicable].

    2. Detalle en planos: En algunos casos, se incluye un detalle en un dibujo separado con vistas ampliadas de la pletina soldada y su conexión a la toma de tierra.

    3. Símbolos no estandarizados: Algunas empresas utilizan un pequeño símbolo de tierra (parecido al de los diagramas eléctricos) con una línea punteada hasta el punto de soldadura, pero esto no es una convención estándar.

    Saludos,