Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › DIMENSIONAMIENTO TUBERIA / PREGUNTA 9 › Responder a: DIMENSIONAMIENTO TUBERIA / PREGUNTA 9
-
13227
Tutor
Piping
Hola @saulvelandia !
Es un error de la infografía. La formulación empieza en la B31.1, luego B31.3, B31.4 y B31.8. Es decir, la primera debería ser la B31.1, no la B31.3, ya esta subida corregida 😃
Hemos modificado también la ecuación para incluir W, pero ten en cuenta que estamos en 750ºF, por lo que W será = a 1.
Gracias por avisar!