    Para proteger un lazo de corriente 4-20 mA de descargas atmosféricas y sobretensiones, debes aplicar las siguientes protecciones:

    – Puesta a tierra y blindaje, conectar el blindaje del cable en un solo punto a tierra

    – La tierra debe tener una resistencia inferior a 5 ohmios.

    – Evitar conectar el blindaje en múltiples puntos, solo uno.

    Usar cables blindados y trenzados para reducir la
    captación de interferencias electromagnéticas.

    Tender los cables por ductos metálicos puestos a tierra
    puede ayudar a disipar descargas indirectas.

    Usar aisladores galvánicos o Transmisores con
    Protección Incorporada, para romper la conexión eléctrica directa y
    disipar sobretensiones.

    Algunos transmisores y equipos vienen con protección contra sobretensión integrada.

    Esto se puede verificar en las especificaciones del fabricante.