Home › Foros › Piping Industrial › Regímenes transitorios. Golpe de Ariete. Disparo de Vapor › Cálculos ejercicio completo Disparo de vapor › Responder a: Cálculos ejercicio completo Disparo de vapor
-
696
Graduado
Iniciado
4. También se afectan la verificación del contraflujo (imagen 1)
* resolviendo el primer termino del ejemplo da un valor de 171.29 lbf el cual no coincide con el calculado en el ejemplo el cual es de 168.4 lbf
* resolviendo el segundo termino de la inecuación también difiere en el resultado arrojando un valor negativo -24.12 lbf, aun que creo que esto es un valor absoluto y debería quedar en 24.12. aun asi actualizando la presión 2 daría un valor de -136.69 lbf igual creo que aca se aplica valor absoluto.
de igual manera Podemos confirmar que no existe contraflujo: 171.29 lbf > 136.69 lbf