Hola Luís
Ahora mi pregunta es… ¿No incrementarías en un 20% también la altura de impulsión del punto de funcionamiento al escoger la bomba para dar margen también? o con incrementar el caudal es suficiente ya que si se produce un aumento de la pérdida de carga en la instalación (con una válvula) ya viajas por encima de la curva de la bomba hacia la izquierda y hacia arriba y por tanto ya estás aumentando la altura reduciendo el margen de caudal(hasta un 20%) para tener el punto de funcionamiento real calculado?
Si pones un variador de frecuencia ya sé que éste te ajusta el caudal y altura de impulsión automáticamente, pero mi intención es analizar en bombas a caudal fijo como podrían absorberse los posibles incrementos de altura de impulsión y seguir funcionando en el punto de trabajo calculado analíticamente.
El propósito de las cuestiones es meramente informativo y para acabar de entender el funcionamiento y movimiento sobre curva.