    Hola Javier,

    En el caso que describes no sería necesario sobredimensionar en altura.


    La bomba centrífuga es “inteligente” y si encuentra más pérdida de carga en su camino lo que hace es desplazarse por su propia curva hasta un punto con mayor altura y menor caudal, siempre dentro del límite constructivo de la bomba.

    Tienes que valorar cuál sería el punto máximo al que puede desplazarse a causa de la curva del sistema y evaluar si la altura y caudal en ese punto es suficiente para tu sistema. Luego será la bomba la que se desplace a ese punto si la pérdida de carga en el sistema aumenta.