  • Luis Ramos

    Miembro
    5 de junio de 2025 a las 20:25
    14519
    Tutor
    Piping

    Hola Javier,

    1. Es correcto. Ese primer ajuste se haría conforme aumente la pérdida de carga (cerrando una válvula por ejemplo). La bomba se desplazaría al nuevo punto marcado por la intersección con la curva del sistema.

    Luego, si quieres seguir ajustando sin variador de frecuencia a un punto de menor caudal, puedes estrangular la válvula y irte a menos caudal. Pero insisto, no es la práctica recomendada para sistemas de demanda variable.

    2. Así es. Si esa presión excede lo que toleran las unidades terminales, deberías instalar reductores de presión a la entrada para evitar el daño. Pero lo correcto sería el variador.

    También tienes la opción de determinar la presión máxima a la que puede operar tu sistema y elegir una curva de la bomba “más plana” de forma que la presión no suba tanto cuando estrangules.

    Saludos,