Hola @luis-ramos y @edwin-enrique-villarreal-orjuela ; en algunas ocasiones he llevado este tipos de bombas (contraincendios) para planta de ciclo combinado y cuando las especificamos (según NFPA), lo que menos se toma en cuenta es el NPSH (ojo, no por eso deja de ser importante este tema), porque estas bombas se especifican y diseñan para actuar en una emergencia y dar todo el caudal posible en ese momento (generalmente se diseñan con un 120 % de caudal), sin importar que en ese momento lleguen a “cavitar”, porque en “teoría” se utilizarían muy pocas veces al año y por un tiempo corto; es decir, lo importante en este tipo de bombas, es que funcionen para una emergencia sin importar mucho que en ese momento caviten o no.
Con esto no quiero decir que se seleccione una bomba que cavite, en lo posible seleccionar una que tenga el NPSHr menor que el NPSHa, pero aquí la prioridad es que la bomba funcione a toda su capacidad en caso de un incendio, sin importar mucho si cavita o no en ese momento.
Solo comparto un poco lo que he visto, sin en algo me equivoco por favor háganmelo saber.