Hola Alberto!
La respuesta correcta es que se desplaza proporcionalmente según las leyes de afinidad (creo que estaba marcada la de la eficiencia). La hemos revisado de nuevo para que de esa por buena.
Permanece estática la invalidamos, porque siempre hay cambio.
Validez no pierde porque sigue siendo la misma bomba. SU forma tienda a conservarse sólo que se desplaza arriba o abajo.
Y se ven afectados más parámetros además de la eficiencia.
En cuanto al ahorro energético si estás por debajo del caudal y quieres la misma altura:
Con válvula: Si tu instalación necesita la misma altura, hay poco que hacer. Estrangular la válvula de salida forma habitual no es una práctica recomendada y te llevarías la bomba lejos del BEP y además subirías la altura de salida.
Otra posibilidad para cambios leves (5-10%): Aqui tienes que valorar el porcentaje de variación que vas a tener. Con un VFD puedes bajar la velocidad, ver el punto de intersección con la curva del sistema. Y luego calcular la nueva curva del sistema con la pérdida de carga que introduciría la reguladora de caudal hasta estar en el punto de caudal que necesitas. Y ahí evalúas si la altura que te da es suficiente para tu sistema.
Así a bote pronto, por como lo has planteado, te diría que no vas a cumplir. Pero te dejo ahí el método por si lo quieres usar.
La mejor opción con flexibilidad total: Si hay mucha variación y quieres más flexibilidad: La solución más óptima para este caso concreto, sin dañar la bomba y asegurando la misma altura, es una instalación en paralelo. Es la mejor forma de garantizar la misma altura y una flexibilidad total en la demanda.
Es más caro, pero operarías con dos bombas en su BEP de forma constante, con máxima eficiencia energética y podrías apagar una para esos momentos donde necesitas menos caudal.
Espero te sirvan estas reflexiones!