Buenas Luís
Me ha servido mucho la explicación, y la verdad es que recuerdo que decías lo de los 15 metros así pero quería asegurarme, no obstante como bien dices es una buena primera iteración pero luego al ponerle la pérdida de carga la curva del sistema demanda 17,5 m aprox y ese sería realmente junto con el caudal de 100 m3/h el punto a comunicar al fabricante para buscar una bomba adecuada.
Yo en mi opinión (y ya sé que se ha supuesto para facilitar el ejemplo que el nivel de agua del depósito nodriza inferior será siempre constante) haría el cálculo considerando el mínimo nivel de agua con 2 m de altura porqué sería más desfavorable y así además te aseguras que tienes menos problemas de cavitación (pero claro está que el ejemplo está destinado a ver como calcular la altura de la bomba rápidamente y sin entrar en tanto detalle).
Sólo planteaba esas dudas o propósitos porqué eran las que se me ocurrieron y para asegurarme que era correcto mi planteamiento.
Muchas gracias por tu atención y ayuda.
Un saludo.