14519
Tutor
Piping
Hola @luiszurita !
Lo que describes se llama grupo de presión, al menos aquí en España recibe ese nombre, es muy común en los edificios.
Respecto a tus cuestiones:
1. La capacidad es el caudal nominal. Todas las bombas tienen uno, normalmente el caudal que entrega en el BEP.
2. Ojo! fíjate que en la lección. Esta es la fórmula de la carga total desarrollada en el rodete debido a su velocidad. Luego tenemos varios componentes más como son la altura estática, la pérdida de carga y la corrección por presión.
3. No podemos compartir normas por copyright.
4. Es para reducir la velocidad en la succión y con ello las pérdidas de carga. El caso contrario no lo he visto en ninguna instalación, puede dar lugar a cavitación, exceso de velocidad, más pérdidas de carga…
5. Desde algo tan simple como un mal purgado hasta aire disuelto en el fluido. O incluso pequeñas fugas en conjuntos bridados. Es muy complicado purgar y garantizar un sistema 100% libre de aire, por eso suelen colocarse venteos en puntos altos.
6. Correcto, si ambos están por ejemplo, a presión atmosférica, este componente se anularía en el cálculo de (altura estática + pérdidas + corrección por presión).
Saludos!