    Buenos días Agustín.

    En el caso de las cruses se presenta una “No Linealidad Geométrica“, dado que el miembro solo trabaja a tracción. Para este caso debes realizar un análisis no lienal, el el cual el Staad colocará la carga gradualmente sobre la estructura y cuando determine que un miembro de la cruz está a compresión, lo inactivara para las siguiente iteraciones, redistribuyendo las fuerzas resultantes entre el resto de los miembros.

    Para que el análisis sea correcto no puedes utilizar las combinaciones normales de carga, tienes que realizar las combinaciones utilizando el comando “Repeat Load“, de esta manera cada combinación se transforma en un estado de carga primario, con la confluencia de todas las cargas para el análisis, lo cual es la manera correcta de realizar el análisis no lineal.

    Revisa esta sección en el manual del Staad: TR.32.11 Repeat Load Specification

    Example 1: Using Repeat Loads

    LOAD 1 DL + LL

    SELFWEIGHT Y -1.4

    MEMBER LOAD

    1 TO 7 UNIFORM Y -3.5

    LOAD 2 DL + LL + WL

    REPEAT LOAD

    1 1.10

    Example 2: Re-use of Repeat Loads

    For a load case that is defined using the REPEAT LOAD attribute, the constituent load cases themselves can also be REPEAT LOAD cases. For load cases 4 in this example, the selfweight values from load case 1 will be multipled by a combined factor of 1.5 × 1.25 = 1.875.

    LOAD 1

    SELFWEIGHT Y -1.0

    LOAD 2

    MEMBER LOAD

    2 UNI GY -1.5

    LOAD 3

    REPEAT LOAD

    1 1.5

    LOAD 4

    REPEAT LOAD # Includes repeat load from Load Case 3

    2 1.2 3 1.25

    En el siguiente link puedes descargar un ejemplo que tiene el Staad, en donde se ilustra la diferencia entre un análisis lineal y uno no lineal, revisa detenidamente los resultados y te darás cuenta.

    https://drive.google.com/file/d/1S879sxuab342Psx_iDhPKomwCbMqqdlR/view?usp=sharing

    Cualquier duda adicional estamos a la orden para aclarararla.

    Saludos,

    Norberto Urdaneta

    Nota: Cuando colocas el comando “Repeat Load” automáticamente el Staad detecta que necesita realizar un análisis no lienal, y comienza el proceso iterativo para la aplicación de la carga, no necesitas modificar ni agregar nada mas en el tipo de análisis