14519
Tutor
Piping
Hola @luiszurita !
Esto es algo habitual en contraincendio. El fabricante aquí no “se pilla los dedos” con su bomba, y da esas curvas mínimas para garantizar que hay presión suficiente en el escenario de 150%.
Si en la realidad tienes un poco más (como os está pasando a vosotros) no pasaría nada porque seguís cumpliendo NFPA20.
La norma NFPA no es mi fuerte porque es puramente contraincendio, pero la curva sí la conozco. La curva te indica que en el 0% de capacidad nominal, tu presión debe ser menor o igual al 140% de la presión que te indica la curva (tienes que estar por debajo, correcto)
En el 100% la presión debe ser prácticamente igual (o algo superior) a la que da la curva (correcto por lo que veo también, aunque estáis algo por debajo, quizás un 1-2%).
Y en el 150% tienes que tener al menos el 65% de lo que indica la curva. (diría que cumples también). Tienes unos 135 psi y se exigen 94 o 95.
Espero te sirva, Saludos!