Hola @Leonidas !
Aunque el fabricante ya no exista, podéis encontrar otro que trabaje con la misma normativa dimensional FTF como la ASME B16.10 . Así tendréis la misma dimensión.
Yo prefiero esta solución antes que los discos torneados porque la solución es más estanca y se presta a menos problemas después. (sobretodo fugas)
Y si el espacio es muy grande más de 2 o 3 cm optaría por nuevos spools. Aunque si es el mismo tipo de válvula no deberíais tener mucho más espacio.
Si optáis por hacerlo, recordad que necesitáis una nueva prueba hidráulica, nuevos pernos y que la clase de presión sea la misma que la de todo el conjunto.