Hola @juan-manuel-gutierrez-valderrama ,
Tener una válvula siempre semi-abierta “a ojo” no es la mejor opción y indicaría una falta de precisión al calcular la curva del sistema real.
Lo ideal en este caso, con una demanda muy variable, sería una válvula de control que module automáticamente según la demanda del sistema, siempre dentro de su BEP y totalmente automatizada. (globo es la ideal para regular porque permite un ajuste muy fino).
Como también te comentaba, el by-pass de recirculación es útil si nos vamos fuera de rango en la modulación, ya que así evitamos trabajar cerca del shut-off cuando la demanda de caudal cae en exceso.