Buenas Tardes @sandra-montes
En el caso que me comentas de debería de hacer diferencia en el diseño de la estructura, ya que estas usando el mismo código de diseño (AISC 360-10), y las fuerzas actuantes son muy similares (esto es lo único que pudiese variar un poco entre versiones, pero no de forma significativa).
Con la información que me das no puedo llegar a una conclusion definitiva, si embargo revisando la norma y los resultados, la diferencia esta en la carga critica de pandeo (Pn) que depende directamente del calculo de la esbeltez del elemento (Kl/r). Entonces tocaría revisar que valores de K, L y r esta tomando el Staad en cada version.
Para ello puedes colocar en los parámetros de diseño en comando “TRACK 2.0”, así podrás ver todos los valores de diseño utilizados para el miembro, y posiblemente ver donde esta la diferencia.Agradezco me informes como te fue.
Saludos,
Norberto Urdaneta