hola@formacion-industrial.com
Domina el Sector Industrial

Foro Internacional de Formación Industrial

Encuentra respuestas, pregunta cuestiones, y conecta con nuestra
comunidad a lo largo del mundo.

  • Leopoldo Ferrer

    Miembro
    9 de septiembre de 2025 a las 12:16
    7623
    Tutor
    I&C

    Hola Leandro,

    Suele ser un malentendido muy común tu pregunta.

    Cuando hablamos alimentación a dos hilos, es la tarjeta del PLC la que alimenta la electrónica del PLC, y es el transmisor quien “juega” con el amperaje de la línea para transmitir la señal al PLC.

    Esto evidentemente “limita” la corriente de alimentación que le llega al transmisor. Vamos el consumo que tiene el transmisor tiene que ser mínimo, como un transmisor de presión diferencial.

    Cuando necesitas más tensión y esa corriente mínima no es capaz de encender el equipo, por ejemplo un medidor de caudal coriolis (que tiene un elemento que vibra en su interior). Es cuando esos equipos necesitan dos cables más adicionales para llevarles tensión. Que es cuando tenemos los lazos a 4 hilos.