    Hola @husseinhamdan !

    Empecemos con la más importante.

    3. No soy yo 😂😂 Pero se ve que es alguien que disfruta mucho entre contenedores 🤣

    1. Sí que afecta. Imagina, si el tie link tiene los puntos A01 – A02. y estamos creando datos de gap en el punto A01:

    – Gap Backward indica que tenemos GAP en la dirección contraria a A02. Es decir que el Tie link permite desplazamiento del punto A01 hacia atrás.

    – Gap Forward indica que tenemos GAP en la dirección que avanza hacia A02. Es decir que el Tie Link permite desplazamiento en la dirección de A02.

    Así que atento a los puntos y sus nombres!!

    2. Para el primer warning, tienes que activa el análisis no lineal dentro del set de análisis estático. Dentro de Analisys set, doble click sobre el análisis y la casilla que está en la parte inferior que dice “gap/friction/soil” debes habilitarla.

    Para el resto, ya veo el problema, la junta flexible se embebió en la tee. Prueba a eliminar la junta flexible de la izquierda (en tu imagen, la más cercana al anchor) y modelarla de nuevo unos milímetros más alejada de la tee (unos 100 o así). Luego modela los beam y los tie/link, eso debería resolver el problema.