14475
Tutor
Piping
Hola @francisco-javier-ricardo-morales !
1. Dentro de un identificador de suelo no es posible considerar asentamientos directamente. El suelo actúa como una restricción flexible (en la lección tienes una imagen esquemática en la que se representa el suelo como resortes). Y no puedes modificar ese soporte para que actúe como un movimiento impuesto.
Tendrías que hacerlo con Imposed Displacement y medir el desplazamiento que obtienes hasta tener tu valor de asentamiento.
En cuanto a tu geometría concreta, no puedo ayudarte con casos concretos de estudio ya que ese tipo de asesorías es par ael modo Mentoría Élite (formación + asesoría técnica privada).
2. El cálculo de estrés debe realizarse con la temperatura más alta que vaya a tener el sistema ya que es la que desemboca en un comportamiento más desfavorable.
Suerte ocn el proyecto! Saludos!