14475
Tutor
Piping
Hola @juan-carlos-sacristan-garzon !
Vamos con ello:
1. Si tu sistema se diseña con B31.4, porque así lo pide tu cliente. Ya asumimos los parámetros de diseño de suelo de la B31.4. La coexistencia de varias normativas es precisamente por eso, no siempre necesitaremos analizar con el detalle más preciso cada variable del sistema.Si tú como ingeniero decides eso, no hay normativa que entre en conflicto, sólo tienes que argumentarlo correctamente (que el terreno sea dificil, que no tengas un estudio geotécnico de calidad y quieras asegurar el cálculo, etc).
2. Esto no lo tenemos contemplado en el curso, pero puedes modelarla especificando el radio de curvatura en el codo manualmente en el Review Component data, así puedes construir el codo a medida. (Imagen)
3. Aquí te tienes que ir al apartado de tubería sumergida que verás más adelante, tendrás que considerar flotación, corrientes y presión incidente conforme sube el nivel del agua.
4. La normativa no lo menciona, pero como consejo personal, te recomiendo que sí. Son los puntos más críticos en tuberías enterradas. Muchos optan por restringirlos todos (con dados de hormigón/concreto) pero lo ideal es estudiar cada caso, no todos necesitan la restricción.
Saludos!