872
Graduado
Iniciado
Volvemos por aquí.
En cuanto al Path 2. El cv o el s.o.h que se marca como cv en la gráfica (pensé que cv se refería algún producto de la celeridad y otra variable). Ese cv es el doble del s.o.h. como tal. Y eso sería sólo arrancando. Ahora el tema está en que ese valor de 2 x s.o.h sería una carga ocasional en el tema del piping no? y se debe evaluar contra por ejemplo el + 33% de S de carga ocasional permisible en ASME B31.3. tiene esto que ver no? Y ese valor también se usaría para evaluar las juntas bridadas no para evaluar la hermeticidad de junta? usando por ejemplo lo aprendido en el curso de diseño mecánico?
Respecto al gráfico de 2L/c. Están bien encaminados los gráficos???. Existe esa diferencia en cuanto a las presiones entre aguas abajo y aguas arriba? Osea que aguas arriba se presente una depresión y aguas arriba se presente una sobrepresión a los 2 lados de la compuerta de la válvula?
Y lo de las tuberías grandes con grandes diámetros. De verdad que no pensé en válvulas cerrándose, pensé que era otra cosa pero tiene toda la lógica.
Y respecto a la última pregunta, pues no se me va a olvidar preguntaré en el otro curso estoy seguro con eso.