Home › Foros › Fenómenos Transitorios en Tuberías › Influencia en el Transitorio de Válvulas, Bombas y Tuberías › Consulta transitorio líneas enterradas y tiempo cierre de válvulas › Responder a: Consulta transitorio líneas enterradas y tiempo cierre de válvulas
-
13362
Tutor
Piping
¡Hola @nfuentealba !
En Hammer no es posible realizar el cálculo especificando la presión externa debida al enterramiento, ya que el software realiza análisis de onda transitoria en el interior de la línea.
No obstante hay algo que puedes hacer si quieres combinar todo en un único modelo:
<b style=”background-color: var(–bb-content-background-color); font-family: inherit; font-size: inherit; color: var(–bb-body-text-color);”>Calcular los valores de máxima presión en la línea con Hammer e introducirlos en Autopipe, realizando un modelo de línea enterrada. Puede crearse un caso de operación y temperatura nuevos donde se contemple el golpe de ariete. (Recuerda que Autopipe también tiene módulos de transitorios, esto sería algo adicional).
Esa podría ser una buena solución para unir los cálculos en el mismo modelo 😀
En cuanto a los tiempos que comentas, se denomina tiempo crítico y sirve para distinguir entre tiempos de cierre lentos e instantáneos.
Lo descubrirás mas adelante en la lección de las matemáticas tras los transitorios 😉
Saludos!!