Home › Foros › Piping Industrial › Soportación Avanzada de Tuberías II. Racks › EJERCICIO RACK › Responder a: EJERCICIO RACK
-
657
Graduado
Iniciado
Gran explicación Miguel, por la tercera imagen que adjuntas queda claro que la fuerza es la sumatoria (en valor absoluto) del punto + y -, de ahí ese valor que no me quedaba claro.
Por profundizar un poco más, sería estupendo si pudieses ayudarme en la siguiente consulta. Siguiendo con este ejemplo, para diseñar el soporte B01 en concreto, podríamos utilizar un perfil metálico tipo viga IPN/L en voladizo empotrado en pared por un extremo, sobre el que descansa la tubería (Imagen 1). Por lo tanto, mi consulta es la siguiente: Para dimensionar el perfil, pienso que podríamos realizarlo en CYPE por ejemplo, de forma rápida (adjunto imagen 4), pero nos haría falta definir esa carga de la tubería en el punto B02, esa fuerza vertical sería entonces el sumatorio del +/- (-9626N) (imagen 2-3) como comentábamos antes o sería otra?.
Así, podriamos prediseñar de forma rápida/sencilla un soporte verdad?.
Muchas gracias!!