    Hola @Kevin !

    Es importante que los venteos se instalen en la posición más vertical posible para que funcionen de manera óptima. Si una válvula está inclinada podría afectar su capacidad para liberar aire y gases de la tubería, lo que puede generar problemas en el flujo del fluido.

    En cuanto a tu pregunta sobre la ubicación de los venteos, se recomienda que se instalen en los puntos más altos de la tubería, como en los picos de terreno y cambios de pendiente, para permitir la liberación de aire y gases. Esa debería ser la forma correcta.

    Si lo necesitas puedes diseñar una pequeña estructura soporte para que la válvula esté vertical, ya que el aire va a la parte alta de la tubería, siempre. Ten en cuenta que muchas funcionan como la imagen que te adjunto en este post, por lo que su instalación en ángulo sería totalmente desaconsejable.

    Además, debes tener en cuenta que la distancia entre los venteos sea suficiente para permitir la liberación adecuada del aire y gases. La frecuencia de instalación de los venteos dependerá del diámetro de la tubería, la longitud de la tubería, la velocidad del flujo del fluido y la cantidad de cambios de pendiente en el terreno.

    Para eso, te aconsejo que pruebes con un modelo sencillo de Hammer, como los que veréis más adelante, para comprobar que la evacuación es correcta y no hay transitorios preocupantes.

    Espero haberte ayudado con la consulta, si te surgen preguntas más adelante aquí estamos para resolverlas 😁