hola@formacion-industrial.com
Domina el Sector Industrial

Foro Internacional de Formación Industrial

Encuentra respuestas, pregunta cuestiones, y conecta con nuestra
comunidad a lo largo del mundo.

Home Foros Piping Industrial Dimensionamiento / Diseño de Tuberías Cálculo de acuerdo a ASME B31.1 “Power Piping” 1) Cálculo por presión interior Responder a: Cálculo de acuerdo a ASME B31.1 “Power Piping” 1) Cálculo por presión interior

  • Ramón Martínez

    Miembro
    23 de mayo de 2023 a las 06:50
    3856
    Tutor
    Master

    Buenos días @edmorillo ,

    Aquí Ramón, un placer saludar.

    El factor que aparece en la normativa es “SE”. Que simboliza la tensión máxima permitida multiplicada por el factor de eficiencia de junta E. (S x E).

    Luego hemos definido (por duplicado) el factor E para que quede claro cuál es su definición, pero realmente sólo aparece una vez en la ecuación, multiplicando a la tensión máxima S.

    En caso de no disponer del esfuerzo admisible, tendríamos que acudir al apartado 102.4.3 que nos deriva directamente al apéndice A (donde sería muy extraño que no estuvieran los valores) y a la tabla 102.4.3 donde aparecen los factores de junta (imagen).

    Si quedan dudas, coméntamelo y las vemos, Saludos!😄