    Ā”Hola @edmorillo !

    Listo, estaba tomando como referencia el check-list que tenemos para marketing en linkedin que es algo diferente šŸ˜…

    VF hace referencia a “Vent to Flare” es una indicaciĆ³n para mostrar que los venteos o lĆ­neas asociadas a ellos (si te fijas en tu imagen es una lĆ­nea que va directamente a un venteo atmosfĆ©rico) se dirigen a un quemador por combustiĆ³n para evitar sobrepresiones en el sistema. TĆ­picamente llamado Flare.

    TambiĆ©n tenemos varios en la zona inferior derecha para proteger a las PSV y los motores (adjunto imagen). Es una prĆ”ctica comĆŗn en P&ID referidos a sistemas de CO2 como el que tenemos en la check list.