    ¡Hola @egiron !

    En este caso el techo que comentas no se considera autosoportado, ya que sobrepasa el diámetro máximo permitido por la API650 para este tipo de techos.

    La ausencia de columnas no se debe a un techo específico detallado en normas de cálculo, si no que se trata de techos de membrana específicos que no llevan columnas.

    Para estos casos lo mejor es acudir a catálogos o fichas técnicas de fabricantes, como el que te comentaba de PERMASTONE, ya que tengo entendido que no existen normativas específicas para diseñar este tipo de techos, forman parte del know-how de los fabricantes.

    En este aspecto lo máximo que podemos hacer es comparar soluciones técnicas de estos.