  • Francisco Díaz

    Miembro
    5 de julio de 2023 a las 07:25
    2320
    Tutor
    Tanques

    Hola @egiron !

    La Norma 650 no especifica explícitamente la profundidad de empotramiento para los pernos de anclaje ni cuánto debe sobresalir el perno de la cimentación, por lo que hay libertad de considerar el criterio propio para ello o bien acudir a normas estructurales como la ACI 318-19 Capítulo 17 “Anchoring to concrete” para cimentaciones de concreto. En ella se dan pautas para dimensionar el largo y calcular con un nivel de detalle exhaustivo los pernos de anclaje, también se estudian los tipos de fallo para pernos (te adjunto una imagen 1 a modo ejemplo)

    Además, también existen reglas generales basadas en la experiencia, que se utiliza en ausencia de requisitos específicos de los códigos locales o de un diseño de ingeniería específico, es que la profundidad de empotramiento de los pernos de anclaje debe ser al menos igual al diámetro del perno multiplicado por un factor entre 8 y 10. Por ejemplo, para un perno de 1″ de diámetro, la profundidad de empotramiento debería ser entre 8″-10″.

    Además, el perno debería sobresalir al menos una cantidad igual al espesor de la chapa de la virola más baja, espacio para tuerca y contratuerca (de seguridad) y un espacio adicional cuya longitud sea la de la tuerca. Te adjunto algunas imágenes de montajes con estos criterios.

    Espero te resulte de utilidad, Saludos!😁