Home › Foros › Piping Industrial › DisposiciĆ³n General de TuberĆas. Directrices Generales › Alimentacion mediante Tuberias › Responder a: Alimentacion mediante Tuberias
-
2716AlumnoMaster
Frank,
Viendo el esquema que mandaste,
Lo datos son: caudal de 2000 m3/h
diam. caƱerĆa 16″
longitud: 12,35 m
material: acero
rugosidad. 0,00004572 m
elevaciĆ³n: -12,35 m
presiĆ³n inicial: desconocida
presiĆ³n final: a calcular
Pasos de cƔlculo
1- cƔlculo de la velocidad
caudal (m3/s)= velocidad (m/s) x Ɣrea (m2) (despejo velocidad)
velocidad= 4,2 m/s
2- cĆ”lculo de NĀŗ Reynolds
Re= 1.741.422
3- cĆ”lculo del factor de fricciĆ³n de Darcy
Uso la ecuaciĆ³n de Coolebrook
f= 0.011
4- cĆ”lculo pĆ©rdida de carga por fricciĆ³n
hf= 0,30 m
4- cĆ”lculo de presiĆ³n en el fondo del tanque
presiĆ³n = pĆ©rdida por fricciĆ³n + presiĆ³n inicial – elevaciĆ³n
como presiĆ³n inicial se ha considerado un valor de cero
presiĆ³n en fondo de tanque = 11,7 m = 1,13 atm
Al dar el cĆ”lculo 1,13 atm en fondo de tanque, si has considerado una presiĆ³n en fondo de tanque de 1 atm es lĆ³gico, matemĆ”ticamente, encontrar presiones negativas en el codo superior. FĆsicamente es ilĆ³gico tener presiĆ³n negativa o cercanas a cero como se ha hecho en el cĆ”lculo.
La simulaciĆ³n por HYSYS da 1,16 atm
Espero haber sido claro y cualquier duda me avisas.