Home › Foros › Software Industrial › Bentley Water Hammer › Consulta Volumen Gas Tanque hidroneumatico › Responder a: Consulta Volumen Gas Tanque hidroneumatico
-
8633TutorMaster
Ā”Hola @oscarpiersanti !
Parece que tu tanque hidroneumƔtico es demasiado grande para el sistema.
FĆjate en la imagen que te adjunto de un tanque que recibe la onda de choque del fluido de un sistema de ejemplo, nos permitirĆ” sacar conclusiones (imagen 1)
En este caso vemos como el volumen de gas parte de un estado estacionario de 400 litros. En este ejemplo el volumen del tanque es de 2000L y el volumen de lĆquido inicial de 1600L, lo que nos da un volumen inicial de gas de 400L.
En el grĆ”fico podemos ver como el volumen de gas aumenta considerablemente cuando empieza a generarse vacĆo en la tuberĆa y el tanque comienza a inyectar lĆquido. Luego el fluido retorna y el gas desciende y asĆ hasta su estado estacionario.
Hasta aquĆ todo correcto Āæno? š
Bien, ahora veamos que sucede si el tanque tiene un volumen de 200.000L y tenemos 100.000L de gas (algo muy similar a la imagen que adjuntas).
En la imagen 2 podemos ver el resultado, muy similar al que comentas. Es un tanque totalmente sobredimensionado que no sufre apenas variaciĆ³n en su volumen ya que inyecta fluido en el sistema pero para la capacidad definida es una cantidad totalmente despreciable.
Prueba a reducir el volumen del tanque hasta 4000 0 5000L con un 50% de gas, al menos para hacer pruebas y descartar (o confirmar) que se debe a esto. A ver quĆ© tal te va š
Ya me comentas!!