Vamos a refrescar un poco la teoría sobre dónde colocar venteos antes de particularizar a tu perfil.
1. Presencia de puntos altos en la tubería: Si hay puntos altos en el perfil de la línea donde los gases podrían acumularse, puede ser conveniente instalar válvulas de venteo para evitar la formación de bolsas de aire, las cuales pueden afectar negativamente la eficiencia hidráulica del sistema y provocar problemas operativos o daños a la tubería.
2. Material de la tubería y flexibilidad: Las tuberías de HDPE son más flexibles que las de acero y pueden adaptarse mejor a la topografía del terreno sin necesidad de accesorios. Sin embargo, si la tubería de HDPE se instala de tal manera que se crean puntos altos significativos (por ejemplo, en cruces de vías donde la tubería se eleva y luego desciende, como el perfil que adjuntas), se deberían considerar las válvulas de venteo para eliminar el aire acumulado.
3. Operación del sistema: Si el sistema requiere ser drenado y rellenado frecuentemente, y ojo porque esto es importante 👀 las válvulas de venteo pueden ser útiles para facilitar estos procesos al permitir que el aire salga durante el llenado y entre durante el drenado, evitando así la creación de vacío que podría dañar la tubería.
5. Normativas y recomendaciones de diseño: Y llegamos a las normas. Las recomendaciones específicas de bibliografías o estándares (como las normativas de la AWWA para sistemas de agua potable) aconsejan la instalación de válvulas de venteo en puntos altos, por lo que son aspecto a considerar. Igual si trabajáis en este Proyecto con otra normativa, es conveniente revisarlas.
Llegando al perfil que adjuntas: Para tu caso, sería importante realizar un análisis hidráulico detallado del perfil de la tubería para identificar si existen puntos donde el aire pueda quedar atrapado, parece que tienes desniveles de 3 metros, sería conveniente estudiarlos.
Si bien es cierto que las tuberías de HDPE por su flexibilidad no necesitan accesorios para seguir el perfil del terreno, aún así pueden formarse puntos altos que requieran ser venteados. En tu perfil veo hasta 6 puntos altos, y una longitud de línea de casi 300 metros (si no me equivoco), sin conocer nada más del proyecto, yo diría que sí que necesitarás venteos.
En tu situación yo haría un breve estudio con HAMMER, con las condiciones del sistema y vería la posibilidad de que quede aire atrapado y la localización, para poder ubicar correctamente (y dimensionar) los venteos.
Suerte con el proyecto! 😁💪🏽