Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › Calculo espesor cañeria acero inoxidable › Responder a: Calculo espesor cañeria acero inoxidable
-
8965TutorMaster
¡Hola @LuisVilla !
En efecto es 80S, prueba ahora a ver si te la da por válida 😁
Pero ojo, el enunciado nos habla de un valor de A=0 por lo que el sobre espesor de corrosión/roscado/incremento de propiedades mecánicas, debe ajustarse a 0.
El único sobre espesor que la norma nos obliga a aplicar claramente es el sobre espesor de fabricación.
Según ASME B31.1:
If pipe is ordered by its nominal wall thickness, the manufacturing tolerance on wall thickness must be taken into account.
Es decir, la tolerancia de fabricación es independiente del valor de A y siempre debe tenerse en cuenta.
El espesor calculado sería de 0,31 (imagen) y el SCH 80S.
Saludos! 🙂