Home › Foros › Piping Industrial › Válvulas. Tipología y Características › CUARTO DE BOMBAS_LINEA DE TUBERIAS S.C.I. › Responder a: CUARTO DE BOMBAS_LINEA DE TUBERIAS S.C.I.
-
3852
Tutor
Master
Buenos días @Johnatan ,
En contraincendio se usa mucho el concepto de “Redundancia”, aporta un plus de seguridad ya que en sistemas críticos como la lucha contra incendios, la redundancia es clave para garantizar la fiabilidad.
En tu caso parece que tienes una válvula de compuerta principal (la conectada al instrumento en el panel) y una redundante para actuar en caso de fallo, que seguramente esté en posición normalmente abierta.
Si la válvula principal falla en su cierre, la otra aún puede funcionar para controlar el flujo de agua y cerrar la línea. Esta redundancia asegura que el sistema de protección contra incendios permanezca operativo bajo todas las circunstancias.
Obviamente funcionarán en labores de cierre, ya que en maniobras de apertura, si la principal falla y no abre, de poco servirá que la otra abra, pero para cierre si es algo que se puede ver en contraincendio.
Es mi punto de vista sin saber mucho más sobre el proyecto, igual puede ser útil contactar con el procesista que diseño la lógica de control del sistema, pero tiene pinta de ser por lo que te comento de la redundancia.
Saludos! 😁