8683TutorMaster
Ā”Hola @andersonguipe !
Siempre. Los ensayos no destructivos, END por sus siglas en inglƩs, deben realizarse antes de la prueba hidrƔulica.
La prueba hidrĆ”ulica se realiza cuando ya tenemos certeza de que el sistema de tuberĆas estĆ” correctamente ensamblado, y buscamos una comprobaciĆ³n adicional para comprobar escapes.
mĆ”s que el orden de la secuencia, lo que comprobarĆa es la necesidad del ensayo radiogrĆ”fico, que dependerĆ” de la norma que estĆ©s aplicando en tu Proyecto, en normas como la ASME B31.3 se describen los requisitos de aceptaciĆ³n y aplicaciĆ³n para este tipo de ensayos.
Si tienes la norma a mano, prueba buscando “Radiography” en el PDF, te sorprenderĆ” la cantidad de informaciĆ³n que viene al respecto š
TambiĆ©n tienes otras mĆ”s especĆficas como la BPVC Seccion V, (artĆculo 2) que trata exclusivamente sobre estos ensayos.
Espero te sirva, Saludos y Felices Fiestas! šš½