3135AlumnoMaster
Como bien responde Luis, hay una norma, ahora yo nunca he visto mayores a 1″ (por lo general he visto que son de 3/4″), también depende de con cuanta presión llega la línea al equipo, si por ejemplo llega con 8 bares a un equipo que funciona con máximo 6 bares, ¿será conveniente perder 2 bares de presión? quizás hay que setear en otro punto de operación a la bomba, yo en general estas válvulas las dejo como respaldo de seguridad ante una eventual subida de presión inesperada, pero no como algo que funcione constantemente,
PD. en su momento analice una línea de vapor que llevaba otra de condensado al lado, ahí teníamos varios tipos de válvulas y el vendor fue súper gentil en darnos direcciones de como dimensionarlas.