Home › Foros › Piping Industrial › Tipos de Conexión. Soldada. Bridada. Roscada › Tipos de conexión. Soldada, Bridada, Roscada › Responder a: Tipos de conexión. Soldada, Bridada, Roscada
-
3842TutorMaster
Buenos días @onegrete ,
Aunque la norma B16.5 contemple todas las clases de bridas, tenemos que comprobar los criterios de rigidez y tensión que se ven en la siguiente lección.
Ahí vas a poder comprobar como el factor de junta y la tensión mínima de asentamiento varían de forma notable cuando trabajamos con una brida FF o cuando trabajamos con una RTJ (te adjunto imagen introductoria).
En una situación ideal de laboratorio, sin influencia de más elementos de la instalación, la brida FF cumpliría por presión. Pero en la realidad tenemos la influencia de todos los momentos y cargas del resto de la instalación, que son los que podrían provocar el fallo de una FF a gran presión y temperatura.
Este es el motivo por el que para altas presiones y temperaturas se elige la junta RTJ.
Saludos!