@luis-ramos Buenas!
Me ha surgido una duda, y adjunto imagen para que sea mas sencillo.
El error en la isometría del caso adjuntado sería:1) Las TEE’s son a 90° respecto al colector principal cuando deberían ser tipo “Y”.
2) La reducción en la aspiración de la bomba debería ser excentrica y no concentrica aunque estén a mismo nivel que el colector.
Aclaro que el líquido es lodo primario.