Home Foros Piping Industrial Disposición General de Tuberías. Directrices Generales Orientacion Reduccion Eccentrica Succion de bombas Responder a: Orientacion Reduccion Eccentrica Succion de bombas

  • Martín

    Miembro
    8 de marzo de 2024 a las 04:41
    1451
    Graduado
    Intermedio

    @luis-ramos Buenas!
    Me ha surgido una duda, y adjunto imagen para que sea mas sencillo.
    El error en la isometría del caso adjuntado sería:

    1) Las TEE’s son a 90° respecto al colector principal cuando deberían ser tipo “Y”.

    2) La reducción en la aspiración de la bomba debería ser excentrica y no concentrica aunque estén a mismo nivel que el colector.

    Aclaro que el líquido es lodo primario.

    Muchas gracias!