  • Luis Feiver Fonseca

    Miembro
    6 de julio de 2024 a las 16:17
    3311
    Alumno
    Master

    Cordial saludo ing @josgomeza,

    Creo que es importante realizar un correcto análisis de flexibilidad aplicando cargas mayoradas de sismo y generar las correctas restricciones al sistema de tuberías, el calculista de tubería le suministraría las cargas al área civil y diseñarían la correcta soporteria depende de ello para definir que tipo y que configuración le conviene mas al sistema.

    Por otro lado es importante la correcta operación de los sistema de tuberías, en la pregunta inicial que realizabas, hablabas de golpe de ariete, muchas veces son ocasionados por manipulación indebida de válvulas en el proceso, o cuando los sistemas son automáticos y cuentan con válvulas ON-OFF con una errónea configuración en los cierres, los cuales permitirían el fenómeno y grandes cargas sobre el sistema.

    Saludos.