Hola Alejandro,
Los Venteos para las pruebas hidrostaticas deben ser ubicados en las partes mas altas de una trayectoria de tuberias en un circuito de prueba definido con anterioridad, la funcion de estos es purgar todo el aire dentro de la tuberia para asegurar una prueba hidrostatica con resultados confiables, las burbujas de aire atrapadas en la tuberia durante la PH podrian darte un lectura errada. Investiga el concepto de Fuga Virtual veras de que te hablo.
Los Drenes son ubicados en las partes mas bajas de una trayectoria de tuberias en un circuito de prueba definido, la funcion es drenar o vaciar por gravedad el agua que fue utilizada para la PH, para continuar con el proceso de secado de la tuberia. Ojo que si tienes arreglos donde la tuberia haga una “Bolsa” o “Columpio”, deberas colocar un dren para poder drenar el agua que no pueda salir por gravedad.
En mi experiencia puede la Ingenieria o no, colocarte estos arreglos desde el DTI, si no es asi, deberas considerar la cantidad necesaria de ellos de acuerdo a la necesidad de tu circuito de prueba.
En algunas ocasiones sera necesario, retirar el arrego y colocar un tapon ( Plug) en el branch de la linea y aplicar una soldadura de sello.