Buenos días Luis
Yo tengo un caso atípico. Necesito calcular el espesor de una placa metálica que me sirva como cierre de una tubería para los pressure test, en PN3 y PN6. El material elegido es acero al carbono pero al ser la tubería de 128″ (DN3200) no entra en la B36.10.
Hago el cálculo y tengo el espesor por fórmula obtengo:
– Para PN3= 2.85mm
– Para PN6= 5.65mm
¿en qué tabla busco este espesor para seleccionar el thickness final?
Muchas gracias!!1